지역난방 통합 배관 시스템의 국내외 동향



김대현, 한성규, 김영균

㈜경동나비엔

설비저널(대한설비공학회지) Vol.45 No.08 (2016-08)



국내에서 지역난방 2차측 배관은 난방용, 급탕용을 분리하여 4-pipe로 설계되어 왔다. 최근 북유럽에서 보편화된 난방과 급탕을 통합하여 사용하는 2-pipe 시스템은 에너지 절감적으로 훌륭한 성능을 가지고 있어 이에 대한 검토와 설계가 이루어지고 있다.  최근 국내 적용을 위해 한국지역난방공사에서는 열사용시설 기준을 변경하고 특허 무상 허여 등을 통해 활발한 지원을 하고 있다.



9b228cf35d577fb522d7a497e259a4ef_1510529745_8186.png
 



2-pipe 시스템에 대한 장점과 단점을 아래와 같이 정리하였다.




장점

1. 열공급 배관 수량의 축소로 인한 시공성 향상

2. 기계실, 공동구, 입상샤프트 면적의 축소로 공간활용도 상승

3. 비난방시즌(하절기, 간절기)에도 난방 가능

4. 일정한 급탕온도 유지 및 순간급탕 능력 상승

5. 급탕 관련 설비, 배관, 계량기 필요 없음

6. 4-pipe 시스템에 비해 23% 에너지 절감 효과




단점

1. 세대 급탕 열교환기를 세대 내에 설치 및 관리해야 하여 사용자들의 불편함 증가




리모델링 시 설비공간이 여유롭지 않은 노후 공동주택에서 매우 효율적인 방법으로 현재 설계 및 시공되고 있다. 다만 초기이기에 현장에서 많은 시행착오를 겪고 있고, 관련 연구가 필요한 실정이다. 앞으로 기술개발과 심화연구를 통해 효과적인 국내형 통합배관 시스템이 개발될 수 있기를 기대해본다.




위의 논문은 아우릭 싸이트에서 다운로드 받을 수 있다. 

http://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocCmag.aspx?returnVal=CMAG&dn=213496#.V9JCzf4krA4